Вентиляция

Оперативные вопросы личного характера
Ответить
Аватара пользователя
veter
Сообщения: 5322
Зарегистрирован: 21 окт 2010 12:06

Вентиляция

Сообщение veter » 30 авг 2018 16:42

Вижу, что здесь у нас есть люди не чуждые строительству, им и адресован вопрос.

В доме два этажа, 4 вентиляционные шахты. Одна из них отдана эксклюзивно под канализационный стояк. Крыша утеплена 20 см минваты, сверху металлочерепица.

Первый этаж проветривается идеально. Оттуда идут 4 короба 55х110 вверх - санузел, кухня, комната, котельная. А вот со вторым, с жилыми помещениями летом проблема, воздух застаивается. Сейчас оттуда только один выход из санузла.

Нет никаких проблем пробросить короба из трех не вентилируемых комнат второго этажа по чердаку и соединить их с имеющимися выходами. Только вот меня терзают смутные сомнения на предмет конвекции.

Короба, или гофру можно просто проложить над потолком горизонтально. Можно прокинуть по крыше изнутри сначала вверх, потом вниз, к вентпроходу. Эта идея мне подспудно не нравится, потому что есть подозрения, что где-то под коньком там будет всегда пробка тёплого воздуха. Дальше начинаются более сложные варианты: короб с уклоном вверх на всем протяжении или принудительная вытяжка. Ну и рекуператор тоже можно рассмотреть, хотя не хочется совсем.

Как сделать по уму? Можно ли обойтись естественной конвекцией? Нужно ли дополнительно что-то мудрить с чердаком?

Дом из клеёного бруса, стены 200, если это важно.
...and all those moments will be lost in time, like tears in rain...

Теплов 2-й
Сообщения: 15042
Зарегистрирован: 13 мар 2015 20:44

Re: Вентиляция

Сообщение Теплов 2-й » 30 авг 2018 16:51

veter писал(а):Первый этаж проветривается идеально. Оттуда идут 4 короба 55х110 вверх - санузел, кухня, комната, котельная.
Очень скромные размеры коробов.
veter писал(а):А вот со вторым, с жилыми помещениями летом проблема, воздух застаивается. Сейчас оттуда только один выход из санузла.
Без размера воздуховода из санузла ничего не скажешь.
Если он достаточного размера, то проблема решается примитивно - устройством перетока через двери санузла - подрез дверей или переточная решетка.

Общий подход:
1. через закрытые двери, без специальных мероприятий - воздух идти не может;
2. чтобы воздух ушел - в коннотации "воздухообмен", с ударением на обмен - он должен как-то в помещение зайти, т.е. без открытых форточек тоже работать не будет.

Аватара пользователя
veter
Сообщения: 5322
Зарегистрирован: 21 окт 2010 12:06

Re: Вентиляция

Сообщение veter » 30 авг 2018 17:01

То, что воздух должен зайти, мне абсолютно ясно. Но это решается форточкой.

Про двери не сказал, да, именно в них может быть проблема. Двери исключительно плотные, перетока через них нет и не будет - оттуда и идёт мысль о индивидуальных выходах. Зазор до пола 5мм. Каждое помещение индивидуально термостатируется - для того и стоят такие двери, чтобы там температуры держались независимо. Помещения все изолированные, через коридор. Все радиаторы отопления управляются индивидуально по подаче теплоносителя.

В санузле выход стандартный, круглого сечения, на гофру. Не помню диаметр, сколько там обычно, 150?
...and all those moments will be lost in time, like tears in rain...

Теплов 2-й
Сообщения: 15042
Зарегистрирован: 13 мар 2015 20:44

Re: Вентиляция

Сообщение Теплов 2-й » 30 авг 2018 17:03

veter писал(а):Зазор до пола 5мм.
Очень скромно.
veter писал(а):Не помню диаметр, сколько там обычно, 150?
Обычно 100. Через это в режиме естественной вентиляции тянет грубо 50 м3/ч.

Аватара пользователя
veter
Сообщения: 5322
Зарегистрирован: 21 окт 2010 12:06

Re: Вентиляция

Сообщение veter » 30 авг 2018 17:10

Ну да, санузел проветривается идеально. А из других помещений туда что-то может зайти только если открыть двери. И в каждом из других помещений хочется сделать свой индивидуальный выход такого же сечения примерно - это несложно технически, только лист потолочной обшивки прорезать. Вопрос в том, как каналы класть уже выше, в чердачном пространстве.

Минимальный зазор по дверям делался намеренно, для возможности держать температуру в каждом помещении независимо. Зимой, например, можно выставить 12 в необитаемом, а в санузле непринуждённо будет 23 - и работает, проверено. Очень здорово экономит на отоплении.
...and all those moments will be lost in time, like tears in rain...

Теплов 2-й
Сообщения: 15042
Зарегистрирован: 13 мар 2015 20:44

Re: Вентиляция

Сообщение Теплов 2-й » 30 авг 2018 17:22

Ну тогда вытащить канал из каждого помещения на чердак - можно d=100, можно пластиковые 55х110 - на чердаке лучше сделать коллектор - воздуховод большого размера (скажем d=200-250-315, или аналогичные прямоугольные), воздуховоды из помещений цеплять к коллектору, коллектор выводить из чердака на улицу, не обязательно сам воздуховод, выход может быть оформлен решеткой в наружной конструкции (лучше вверх, вертикальную может задувать - тогда будет опрокидывание);
Чем больше будет расстояние по высоте между входом в воздуховоды в помещениях (с тз физики между высотой форточек) и точкой выброса из коллектора на улицу - тем лучше будет тяга.

Аватара пользователя
veter
Сообщения: 5322
Зарегистрирован: 21 окт 2010 12:06

Re: Вентиляция

Сообщение veter » 30 авг 2018 17:40

Клапана нужны? По чердаку горизонтально класть можно, или соблюдать уклон? Без принудиловки можно обойтись, или таки предусмотреть?

Выходов через крышу 3 штуки, так что и коллекторов уже сейчас 3, на 200. Можно включаться в любой, или миксовать по вкусу. Только проходы все на d=110 всяко. Так что логичным видится воткнуть по одному каналу дополнительно в каждый из трёх.
...and all those moments will be lost in time, like tears in rain...

Теплов 2-й
Сообщения: 15042
Зарегистрирован: 13 мар 2015 20:44

Re: Вентиляция

Сообщение Теплов 2-й » 30 авг 2018 18:26

Клапана не нужны.
Уклон не нужен.
Можно обойтись - если результат не устроит потом можете врезать в коллектор (после всех врезок) какой-то осевичок.
Но можно и сразу врезать, с частотным регулятором скорости - сможете устраивать "проветривания". Если будете ставить - не забудьте канальные шумоглушители - и на выброс (короткий, 600 мм) и вовнутрь (900-1200 мм).
Не. Там и так мизерные диаметры.

Аватара пользователя
veter
Сообщения: 5322
Зарегистрирован: 21 окт 2010 12:06

Re: Вентиляция

Сообщение veter » 30 авг 2018 21:54

Что же, это намного проще, чем я думал, спасибо.
Правда, 600 вверх и 1200 вниз нигде нет, так что если принудиловку делать, то горизонтально. Думаю, мне проще ветрячок на макушку вентпрохода поставить будет, если недостаточно тяги.
...and all those moments will be lost in time, like tears in rain...